我们单位的进户线的A相线断了,但是在车间里面测的结果是ABC三相的任两相电压为420V,这是为什么呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 19:02:29
急用!
请教高手!

因为带着你们单位的负荷或者说设备,造成AB,BC,AC之间的压差变化了,A相断了还能量出了电位说明也是通过负荷环回来的电压,断掉负荷再量就会正常了.

你们单位的变压器中心线有没有接地???
单相断路会引起三相电压不平衡,导致其他两相电压升高

另两相电同过用电器产生的回路电,你把所有用电器全部断电在测量就不会出现这种现象了。