高层建筑给排水实习报告

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 08:46:12
主要是高层建筑的 给水、排水、消防这些方面的内容
一般是宾馆 大厦之类的。主要介绍一下它的这些设施,越具体越好。
给的内容充实还给加分。
急!!!!!

A楼是给排水设计的典范,包括给水、排水、消防、喷淋。建筑物的泵房是为消防、给水、喷淋用水增压的设施。
为了节约建筑物的空间,各泵均采用立式泵,且成对出现。泵前设有阀门,泵后设有压力表。消防管为红色,喷淋、给水均为银色。消防管上的所有阀门必须开启。消火栓的给水先由水泵打进水箱中的水提供,后由室外的水泵接合器提供。自动喷淋系统接报警阀,报警阀前的支管直接接水箱水,保证初期喷淋用水,水箱储存10min消防用水量。报警阀后接延迟器,防止火灾的误报,延迟时间有30秒钟。延迟器另接一根排水管排出废水。水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,设在有人值班的地点附近。与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。洒水喷头距离根据危险级设定,最高层因不设吊顶,采用边墙型喷头。
屋顶设水箱和气压式给水罐。气压式给水罐提供消防、喷淋用水。确定容积和扬程,可以选择合适的气压式给水罐。不同型号的给水罐其地脚螺栓的位置也不同,决定了预留洞的位置。整幢建筑物由消防水池、给水池、气压给水设施、水箱组成。
屋顶设伸顶通气管,因瑞安楼屋顶为上人屋面,屋面至通气帽的距离至少大于2m。另一侧由于设计为非上人屋面,通气管较低,管口下弯,防止杂质排出。
A楼外东西两侧都设有水泵接合器,水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火算或消防水池取水口的距离宜为15~40米。开始设计时,水泵接合器旁并没有可以停车的道路,不便于消防车时候,后根据规范,合理开辟一条停车道方便使用。

楼上的东西可以借鉴一下,不过有一些小错误可能要自己注意一下,如消火栓的工作方式,高位消防水箱的容积等,另外一些重要的数据没有描述,如建筑类别,层高,室内外消防用水量等。