我最近在做一个110KV的升压变电站设计,我想问下,变电站短路电流计算是什么的短路电流,包括哪几个部分
这么说是在没诚意吧,你大致给个提示,我给分也痛快啊

1)计算短路电流用于验算电器和导体的开断电流、动稳定和热稳定时,应按本工程的计划内容计算。一般应以最大运行方式下的三相短路电流为依据,如变电所一般以2台或3台主变压器容量计算,并适当考虑电网5~10年的远景发展规划。
  2)计算短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式进行计算。短路点应选择在短路电流为最大的点。
  3)导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路电流验算。
  4)计算10 kV及以上高压电网短路电流时,一般将原件的电阻忽略不计,如果短路电路中总电阻∑R大于总电抗∑X的1/3时,则线路和其他元件的有效电阻仍应计入。
  5)计算1 000 kV以下低压电网短路电流时,一般不允许忽略短路回路中电气设备的电阻值,如配电变压器的电阻、低压线路的电阻、不太长的母线和电缆、电流互感器的一次绕组、自动开关的过电流线圈及自动开关和隔离开关触头的接触电阻等,因为这些电阻对低压短路电流都有影响。
  6)计算某一电压级的短路电流时,应用平均电压。
  7)计算高压系统电路电流时,一般采用标幺值法、短路功率法进行计算。计算1 000 V以下低压配电网的短路电流时,一般采用有名值方法计算,即电压V,电流kA,电阻mΩ。

你作的这个升压变电站下面是否有发电机?若有,应考虑所有电源的短路电流的叠加。
当某点发生短路后,并网的系统会向短路点送短路电流,升压变电站下面的发电机也会向短路点送短路电流,此时流过短路点的短路电流就是二者的和。

该看书了,标幺值计算