空气开关接线的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 01:33:30
家里以前的那种老式的电闸,现在要换成空开了,老式的机械式电能表,我看到现在的小区里都是电子式电能表的,他们那接的空开都是带有一根小线的,是220V,那是什么线啊?
就是现在我接空开的时候,要不要接这根小线?
谢谢各位了.
我的意思是说,现在我家用的还是机械式的电能表,要把闸刀换成空气开关,现在我买的是一个带小线的空开,装上了,开关推不上去,一推上去就跳了,这种空开不怎么接的,上面的画的图是
1L 3N TS
t
2L 4N Ctrl

这个开关不知道怎么接

这个开关是ABB的,上面是接线图

这个小线不接的话,就不能合上,没有那个按钮,小线电压是接220V的,
就是这个小线,这个空开没有小按钮,上面那个就是接线图,小线不接的话,合闸就会跳开,在这个上面画图不好画,

照你所说的带有小线空开应为三相;小线连的只是一组辅助触头用来指示空开的工作状态,一般不用接。现在一送电就跳,检查线路有无漏电点,线路的绝缘强度。如果是采用带有零线的空开(不管单相,三相)所有负载线路的零线都要从空开上过,使空开检测电流平衡。

小线不用接,这是测试点。
一推就跳,除了真有漏电外,你空气开关的蓝色试验按钮是不是弹起了?把它按下。

答案补充:

老实说,我没见过带小线的开关,TS应该是TEST测试的意思,CTRL是控制的意思,您是说您的空气开关有六个接线端?能不能发个图来看看?

电子式电能表是“分时段”计电费,也就是说不同时段,所记录的费用不同,空气开关带的小线是“弱电”,用于采集电能表的数据和让电能表“知晓”现在的时间的。