交流接触器怎么选型?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 06:03:45
知道电机功率,例如提升机7.5KW,为什么用LC1-D1810N?还有断路器为什么用的是GV2-ME20C? 有什么计算公式,或者规则?谢谢!
对于热继选型有一定的公式,低压断路器和交流接触器选型也是有一定的规则吧?拜托大家给点意见,我刚工作还不懂,有错的地方请大家指正,谢谢大家了

由电机的额定电流决定交流接触器和断路器的额定电流。

7.5kW的电动机额定电流约为15A。

施耐德的LC1-D1810N的额定电流是18A,GV2-ME20C的额定电流是20A
一般购买的常用电机的功率数是一定的```都有一定的规格
交流接触器和断路器还有热继电器的型号与电机型号一般是匹配的
功率乘上2大约就是电机的额定电流`````

由电机的额定电流决定交流接触器和断路器的额定电流。

7.5kW的电动机额定电流约为15A。

施耐德的LC1-D1810N的额定电流是18A,GV2-ME20C的额定电流是20A,都是略大于15A。