380V 3条线的多少平方的线可以过 42千瓦?在线等

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 02:00:49
3条主线接42条发热管 每条是一千瓦的 要用多少平方的电线啊?

铝线:42000/380/3/3 = 12 平方毫米,取16平方毫米
铜线:42000/380/3/5 = 7.4平方毫米,取10平方毫米

42千瓦的电流是111A左右。可以用25的铜线就可以了。你在 看公式。
十下五;百上二;二五三五四三界,七零九五两倍半;穿管温度八九折,铜线升级算;裸线加一半
十下五就是十以下乘以五;< 百上二就是百以上乘以二;< 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;< 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;< 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.< 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半

至少16平方,最好用25平方的铜芯线安全,得留一点余量。

十下五;百上二;二五三五四三界,七零九五两倍半;穿管温度八九折,铜线升级算;裸线加一半

25平方
三相的吧?

3×25+1×16(标准),若可能出现负载严重不平衡(如舞台灯光控制之类)应采用:3×25+1×25。

哇 今天终于知道什么叫有才了
你看人家2楼
这样的日常知识 喊起顺口溜了
佩服