总线空气开关跳闸,而分支上空气开关不跳问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 23:23:03
新房装电路,5个单间,每个都用正泰32A2P带保空气开关,总线上用了一个其它牌子的63A2P带保的空气开关。在单间出现短路时,总是总线上的63A的空气开关跳闸,而单间上的32A的空气开关没跳,请问这是什么问题,如何解决?

很明显你的空开使用不正确.
如果5个单间,用了5个32A2P的空开,其保护作用将没有.;因为其32A电流过载保护值太大.建议你挂机式空调换成不带漏电保护器的16A空开.而插座用16A和照明10A就可以了,32A,当然会出现你的总开63A的跳,32A不过载保护,当然不会跳了.形同虚设.
这与什么牌子没有多大关系,只要其功能要求符合,就可以.

没有