防雷保护级别的划分 通流量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 20:43:07
防雷保护级别的划分是怎么样的,经常听人说A级保护,B级保护,C级保护,以最大通流量划分怎么区分,还有标称电压和电流是一个什么概念!谢谢帮助

一、建筑物防雷分类
1、雷击保护系统(LPS):是对建筑物或屋内防雷击保护的全部系统的统称,包括外部防雷系统和内部防雷系统。
2、雷击保护分区(LPZ):通过对雷击电磁环境的定义,进行区域划分。
二、防雷分区的目的
相对于不同的要求,根据安装位置、保护级别和冲击流通容量,浪涌保护器分为B、C、D三级(式按IEC分类方法,顺次序对应为Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ级)。分级的目的是提供有选择的浪涌保护,保证一个高的能量吸收能力和尽可能最低的保护水平。
这个分类符合DIN VDE 0675 第六部分(草案11.98)A1和A2的要求。这个标准提出了应用于额定电压最大不超过1000V、额定频率在50Hz到60Hz之间的交流电网的浪涌抑制器的设计的指导方针、要求和测试方法。
三、分级防护:使过电压减小至无害的水平
在国际标准IEC 61312-1中描述的分区防雷的观念已被证实是合理的、有效的。这个理论的基本思想是在过电压到达终端设备造成损害之前,逐级地减少它至无害的水平。为了达到这个目的,建筑物的整个保护空间被分到了几个防雷分区(LPZs)。在线路由一个分区进入到另一个分区的地方安装浪涌抑制器,按照不同分区的具体要求安装相应等级的浪涌抑制器。
分区防雷理论的主要优点:
包含高能量的有害的雷电流在导线进入建筑物处直接被转向泄入大地,使得进入到其他系统的过电压值最小化。 避免由于磁场的干扰对于新建、扩建和改造的建筑物都可以通过一个单独的防护理念来设计。
由外到内,防雷分区(LPZs)被定义如下:
LPZ 0A:在建筑物外部,不受外部保护装置保护的区域。可能遭受直击雷,对雷电磁脉冲没有任何屏蔽防护。
LPZ 0B:在建筑物外部受外部防雷装置保护的区域。对雷电磁脉冲没有任何屏蔽防护。
LPZ 1:建筑物内部区域。有小部分雷电能量进入的可能性。
LPZ 2:建筑物内部区域。有低的浪涌过电压进入的可能性。
LPZ 3:建筑物(也可能是设备的金属外壳)内部区域。没有雷电磁脉冲产生的干扰,也没有浪涌过电压。
分区防雷理论的必要条件是正确安装的等电位连接系统,然后在各分区之间安装电涌