大家看下我的理解对吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 18:35:19
集中标注:9号框架梁,一共6跨,截面205X700,直径8的箍筋加密区间距100非加密区间距200,2肢箍,上部贯通2根直径22钢筋,梁中部两侧2根直径14构造筋,一共4根。 端支座处:2根直径22的贯通筋在梁上部角处,2根直径20非贯通筋长度为长梁的1/3,和贯通筋同一平面,另有2根直径20的钢筋在贯通钢筋的下一排其长度同上部2根直径20钢筋直径20的钢筋不可能通长吧?如果是贯通的,那应该在集中标注里面注明才对。

你的理解基本上是正确的,通长筋只有两根,即22的,但是支座处的负弯矩筋一共六根,分两排布置,下面一排是两根20,它的截断位置按要求是该弯矩筋两侧跨度较大一跨的1/4长度处,同理,你所说的长梁的1/3也应该是这两侧跨度较大的一跨的1/3,(不知这个地方我说的是否清楚,就是如果这根梁在柱子一侧是6米跨,一侧是8米跨,那么第一排负筋截断应该是8米跨的1/3长度,两侧都是,第二排负筋应该是8米跨的1/4长度)