90千瓦三相的电流要配多大的空气开关?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 08:48:54
一般的空调用的
你没有具体说空调电动机的电气参数,没有办法准确说明。
一般来说,200A的空气断路器是可以使用的。
但是连接用的导线的安全载流量一定要大于断路器的额定脱扣电流,如距离远的,还要考虑电压降的问题。
200A空开有些厂家的没这规格
应该选用225或者250的
下次自己算算就差不多了
给你个公式 I=P/U
电流=功率/电压
90000W/380V=236A
选个250A的空开就好了。
还有不知道你是什么空调,启动电流也要考虑下
根据公式 I=P/U
电流=功率/电压
90000W/380V=236A
选个250A的空开就好了。
还有不知道你是什么空调,启动电流也要考虑下
250A空开.