我厂是200KVA变压器 想配无功补偿柜 怎么配 配多大的电容

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 02:21:12

电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。
补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。

200的变压器,一般一共配60KVAR就可以了,可以分的细一些,5+10+15+30(KVAR),自动补偿时能较好地防止循环投切。