两级的空气开关可以用熔断器代替吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 21:00:31
负载是220V电压的,有些图纸上用的是两级的空气开关控制,而有些是用一个熔断器控制的,请问这两种用法对吗?为什么?

两极的空气开关用在220V电压回路中时应该是将回路的相线和零线一起进行控制接通和断开的。一般用于控制动力回路电源的多采用两极的空气开,而在交流控制回路是则多用一个熔断器来控制电源。因为动力回路所需容量相对于控制回路要大很多,且回路中出现短路、接地等故障和过负荷等不正常状态的几率也较多,如果使用熔断器的话可能在上述情况发生时两个熔断器中由于熔体的特性存在不一致的现象,因此可能只有一个熔断而另一个没有熔断,虽然也能使用电设备停运但未必可以将设备快速全面断电,这是一种不安全因素,因此在动力回路中较少使用,而是大多采用空气开关。因为空气开关可以在故障或不正常状态时迅速同时全面的切断电源,将故障点从电网中切除。但是在控制回路中则多采用熔断器,用于直流控制回路是使用两个熔断器,分别控制正负电源,在交流控制回路只用一个熔断器控制相线即可(零线可直接接与电源的零线)。
空气开关是不能完全代替熔断器。因为从维修安全角度来讲空气开关断开没有明显断开点.而熔断器把熔断芯拿下以后有明显断开点。
空气开关有一个弱点:当短路电流超过它的保护极限时,由于分离动作太慢而被烧毁。因此可根据线路的最大短路电流和正常工作电流的不同情况分别决策:
1.当线路的最大短路电流小于空气开关的极限分断电流而正常工作电流在空开的热保护调节范围内时,空开可以代替熔断器。
2.当线路的短路电流超过空开的极限分断电流但线路上所带的电器负荷工作电流在空开的调节范围内时,可在空开前面串联熔断器,熔断器额定定电流大于负荷电流3倍。
3.当熔断器的熔断电流大于负荷电流而小于短路电流时用熔断器。 空开的动作时间须大于熔断器的熔断时间。

两极的空气开关用在220V电压回路中时应该是将回路的相线和零线一起进行控制接通和断开的。一般用于控制动力回路电源的多采用两极的空气开,而在交流控制回路是则多用一个熔断器来控制电源。因为动力回路所需容量相对于控制回路要大很多,且回路中出现短路、接地等故障和过负荷等不正常状态的几率也较多,如果使用熔断器的话可能在上述情况发生时两个熔断器中由于熔体的特性存在不一致的现象,因此可能只有一个熔断而另一个没有熔断,虽然也能使用电设备停运但未必可以将设备快速全面断电,这是一种不安全因素,因此在动力回路中较少使用,而是大多采