2.5平方线配20安的空气开关行不?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 15:43:52
2.5平方线配的20安的空气开关,可以不???
空气开关不会过大,保护不了..........
有没有必要换....

2.5平方线可以配20安的空气开关;
  铜芯线每平方5-8 个电流 220V电压 最大1760W,0.5平方约带880W;
  导线截面积与电流的关系
  一般铜线安全计算方法是:
  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
  如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
  如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

2.5平方线配的20安的空气开关,可以的。但最好是16A的

线路很短的话还可以,但设计上不这样。
1、照明线路,假设线路15m,负载侧短路时,相当于30m电线接在220V电源上;
2、线路电阻R=0.018*30/2.5=0.22欧姆,短路电流在1000A,实际可能因分布电感的影响还会略小;
3、断路器照明类的瞬时分断特性是7~10In;
4、断路器能够可靠脱扣的最小短延时动作电流是7*In=7*20=140A,瞬间脱扣一般可以按10倍来估算,即1400A,大于预期短路电流。
结论:不能可靠保护。习惯上还是用16A以内断路器配2.5铜线。

正合适.2.5平方线最大载流量是23A.

没事...放心使用!