消防给水系统,如果建筑周围的市政管网为枝状,就应该加一个消防水池,此时有没有必要设两条引入管

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 17:54:44

规范要求的两条引入管,应该是指建筑的消火栓系统,应能得到两条水管的水源。具体要求就是消防水泵从水源处有2条进水口,所以一般设置一用一备两台水泵。
按以上所说,设置了水池,从水池到水泵是2条管,就满足规范要求。室外市政管网接入水池的,有一条引入管就可以。

一般结合考虑此建筑的安全性要求,在有消防水池的情况下,不做特殊说明时不要!