变压器差动保护动作后 ,作为一个变电运行人员应当如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 19:48:23
有谁知道不` ? 麻烦给个标准答案`谢谢`。。

差动保护是为了保证变压器的安全可靠的运行,即当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度。规程规定,对容量较大的变压器,如并列运行的6300kVA及以上、单独运行的10000kVA及以上的变压器,要设置差动保护装置。与瓦斯保护相同之处是这两种保护动作都比较灵敏、迅速,都是保护变压器本身的主要保护。与瓦斯保护不同之处在于瓦斯保护主要是反映变压器内部过热引起油气分离的故障,而差动保护则是反映变压器内部(差动保护范围内)电气方面的故障。差动保护动作,则变压器两侧(三绕组变压器则是三侧)的断路器同时跳闸。

(1)运行中的变压器,如果差动保护动作引起断路器跳闸,运行人员应采取如下措

1)首先拉开变压器各侧闸刀,对变压器本体进行认真检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等,确定是否有明显异常。

2)对变压器差动保护区范围的所有一次设备进行检查,即变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线、铝母线等,以便发现在差动保护区内有无异常。

3)对变压器差动保护回路进行检查,看有无短路、击穿以及有人误碰等情况。

4)对变压器进行外部测量,以判断变压器内部有无故障。测量项目主要是摇测绝缘电阻。

(2)差动保护动作后的处理。

1)经过上述步骤检查后,如确实判断差动保护是由于外部原因,如保护误碰、穿越性故障引起误动作等,则该变压器可在重瓦斯保护投跳闸位置情况下试投。

2)如不能判断为外部原因时,则应对变压器进行更进一步的测量分析,如测量直流电阻、进行油的简化分析、或油的色谱分析等,以确定故障性质及差动保护动作的原因。

3)如果发现有内部故障的特征,则须进行吊芯检查。

4)当重瓦斯保护与差动保护同时动作开关跳闸,应立即向调度员汇报,不得强送。

5)对差动保护回路进行检查,防止误动引起跳闸的可能。

除上述变压器两种保护外还有定时限过电流保护、零序保护等。

当主变压器由于定时限过电流保护动作跳闸时,首先应解除音响,然后详细检查有无越级跳闸的可