一个商场照明线路,A相电流58A,B相电流56A,C相电流69A,但零线电流高达270A,是什么原因造成的?

三相交流电中,各相之间相差120度电角度,
通常,三相负荷接近平衡时,零线电流不会太大。
但是,如果用电器使用非线性元件或具有非线性特性时,会在电网中产生高含量的谐波,而通常3次谐波含量比较大。
三相交流电网中的3次以及3的整数倍次谐波,在向量图中是【叠加】的,也就是说三相中的3次谐波分量不但不会“抵消”反而要叠加在一起,可想而之,3次谐波的影响是非常大的,据有关文章介绍,3次谐波的影响会使零线电流达到相线电流的1.5~2倍。
不过,你提供的数据270A与相线电流相比也太大了。
或许,测量仪表针对不同频率的准确度差别也影响了测量值。

我们所说的地就是三相线的中性点,也称零线,当一相线和零之间电流大的话,另两相负荷小,在变压器的三个铁芯感应的电流磁通不一样,就造成中性点偏移,使一负荷大的一相对地电压低,另两相就偏高

这样一来,由于中性点的偏移,致使另两相对地回流增大