160kw的负荷用与商业需要装多大的开关和互感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 16:37:22
160kw的负荷用与商业需要装多大的开关和互感器,要准确超过160就跳需要多少安培,变压器是315的

先计算负荷电流
根据P=1.732*U*I*功率因数(一般去0.80~0.85)得
I=160/1.732*0.38*0.85
=286 A

再算变压器的满负荷电流
根据P=1.732*U*I*功率因数(一般去0.80~0.85)得
I=315/1.732*0.38*0.85
=563 A
因此,
开关选400A,互感器选300/5。要准确超过160KW还要看你的功率因数,值不同电流就不同,假设任为0.85,那么跳闸电流取 288 A,时间可以选1.5秒

开关选400A,互感器选300/5。跳闸电流取243A。如果跳闸用二次电流控制,取4.05A.
计算过程略。