在中控室控调节阀全开全关,但现场无动作,不听指令。用万用表测量电流一直是20ma,怎样处理?
调节阀不听指挥,是风关阀,一直处于关闭状态。不受中控室电脑控制了。

请在具体点

是不是调节阀出问题了!

有可能是调节阀阀芯脱落了,只是你说的不够具体,还是没法确切判断。如果中控室里既有输出控制信号,而调节阀也有反馈阀位信号,那就证明调节阀执行器能动作,而如果介质流量没变化,就证明是调节阀阀芯脱落了。如果只有输出信号,而没有反馈信号,就可能是执行器不动作了,需要拆开看看才能做决定。