37KW电机带工频变频起动,断路器、熔断器、接触器、热继都要选多大的呀?哪位高手指点一下小弟。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 20:03:30
熔断100A 接触器85A热继90A 带工频起动,而变频用的一拖二,所以两太电机共用一个断路器225A。这样配置可以么,如不行的话,应该怎么选?各位大哥大姐帮个忙指点下。
我做的一拖二是类似循环软起。若变频停用的话,每台电机还可以工频起停(直起的)。但工频的启动电流很大,我选的器件容量还行么?

一个电机65A CURRENT
二个接触器85A ok
二个热继63-80A ok
一个断路器225A ok

建议分别用两个断路器,用一个也不要225A,浪费了。热继大了点,要和电机可靠配合,看看电机的过载曲线。有断路器短路保护,熔断器就不要了。