某项目中所用的变压器,给出的参数是“20KW变压器 380V/35V Δ接线 电流Imax190A”。
其中的“Δ接线”是什么意思啊,表示一次端的接法还是二次端啊?还是一二次都是Δ接线?还有所说的最大电流是一次端的还是二次端的啊?我按哪端算都和最大功率统一不了。谢谢帮忙。
那一次端的接线方式是星还是角啊,默认为星接吗?
还有功率的计算,如果是二次端的话,应该P=1.732UI=1.732*35*190,不等于20K啊.

Δ接线是三角接法,二次可能是星接,应该标出,可能是漏写了。你可空载量一下二次电压,若AB间电压是60V,那35V是相电压,若AB间电压是35V,那容量只有11.5KVA。我公司就是做这种变压器的。

三角接法

Δ接线 电流Imax190A
都是二次端,35*190*3=20K

你计算时所用的公式是对的,但这个公式中U、I的物理意义是指线电压线电流。190A可能是二次侧的相电流,其线电流为1.732*190A,所以应该是1.732*1.732*190*35=20KW。Δ接线应该是指二次是角接,这种表示方法不完全。

给的参数不是很完全,应该是角接。电流是二次的,190A是二次侧的相电流,其线电流为1.732*190A,所以应该是1.732*1.732*190*35=20KW。