防雷: 为什么人工接地体距离人出口或人行道的距离是3m

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 19:18:00
有资料说雷击时距离人工接地体20m时电位才为0, 为什么规范中3m就能保证行人的安全了?

雷电流是瞬间电流,持续时间为微秒级,没有足够能量把电流传送很远,按一般土壤电阻率计算就是不超过3米的范围可以泄放完毕,超过3米的可以忽略不计,不像高压电线里面的持续的负载电流有足够的时间进行远距离传播。
  雷电,是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷风。在尖端放电现象,放电过程中,巨大带电云体的高速相向运动产生的巨大碰撞释放的能量、加上巨大电荷放电释放的能量,叠加在一起产生巨大的爆炸,伴随着爆炸产生强烈的闪光和巨大的雷声。带电云团的放电爆炸,就是我们看到的雷电现象。

雷电流是瞬间电流,持续时间为微秒级,没有足够能量把电流传送很远,按一般土壤电阻率计算就是不超过3米的范围可以泄放完毕,超过3米的可以忽略不计,不像高压电线里面的持续的负载电流有足够的时间进行远距离传播。

雷电流是种高频电流,当其流过导体时,导体的电阻将百倍于工频电阻,在瞬间将产生较大的电位,但是瞬间就释放进大地了,离开20m处很有可能就是电位为零的。所以人工接地体应远离人员进出较为频繁的房屋周边3m,若无法解决时,接地装置上的路面要覆盖绝缘物质,如沥青等。

防雷模拟计算中有很多说法,无法真的说哪个的计算权威,这是其一,其二,安全距离跟雷击强度有关系,一般根据DL621规范要求,接地极埋深0.6米以上,并且要求距离人行通道3米以上。如果接地极必须通过人行通道,要求埋深0.8米以上,并要求使用绝缘的沥青回填路面。