空气开关问题 ??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 17:10:14
新家 换空气开关 请教高人

7500W即热电热水器
空调+冰箱+电脑+电视机+电饭锅+电灯+浴霸+电褥子+插座 (这些都不太清楚用电量)

请问 总闸应该用多大的空开? 其他需要多大的空开?

你家的电线是多粗的啊,空开加大之后你家的电线能行吗

空调、浴霸要有独立空开的,得2000瓦以上,电饭煲在厨房,厨房也要独立空开,也应该有2000瓦,其他的插座一个空开,也2000瓦,照明的很小就可以了,因为这些电器不会同时使用的,总闸就用30安的吧,应该够用了!如果还想装即热型热水器那得还有加大20到30安!

空调一匹按800W,冰箱200W,电脑300W,电视机100W-300W,电饭锅700W,浴霸一个灯245W或275W,一般新房都是装好的,如果更换,总的根据电表可选25A或32A的带漏电空气开关 ,浴霸可选10A的,空调2匹以下选10A的,这要看你家电的布置

总开关要用漏电保护器,63A完全可以
分路用空开20A可以

空调、浴霸要有独立空开的,电线的选择是流经电流的3-5倍,空气开关是启动电流的1.3-1.5倍,切忌电线承载能力要大于空开动作开关。其余的用一个空开就可以了,空开选择原则是:最大启动电流+其他电器运行工作电流的总和之后1.3-1.5倍。就可以了,这么做即节约,有比较安全。
想更稳妥就把厨房用电单独设立空开!