变压器容量=所有负载总和/功率因数*1.25,功率因数照0.75估计,那么变压器容量大致1666千伏安,选接近的标称规格即可,当然如果电机的比例大,变压器的容量要大一些,否则可以适当小一些。

。。。工业与民用配电手册 中国电力出版社,上面有很详细的变压器选用原则、变压器保护要求和功率补偿做法的说明。你没给分我就不在这里罗嗦了,自己去看。楼上几位说的都不全,有些出入的。

1000千瓦有功功率800千瓦按每千瓦补偿电容1.93~2千乏计算。
Q=800*2=1600千乏

1000千瓦在380V电压的情况下就是2000A电流,
1600KVA的变压器输出电流最大有2400A电流,所以你最好选用1600的变压器。