如何选择UPS

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 08:10:06
如何选择UPS?根据什么来定的?电脑的硬盘大小???内存????不懂!要根据电脑的配置来吗????
一楼的朋友你说的太复杂,我只是用来给我的个人电脑用…………你的解说我还是看不懂…………汗

一个典型的中小企业局域网或校园网,一般拥有以下设备:NT服务器2-3台、网管工作站一台、网络中心交换机一台、路由器、部分中低端PC服务器和网络光盘镜像服务器,还拥有数十台的PC、若干终端、网络打印机等设备,因此在局域网中使用的UPS也有其自身的特点。

局域网的电源保护需求

局域网用户最易觉察的电源问题是停电,其次是市电电压过低(如低于150V)或过高(如高于260V)。这些电源故障会导致局域网中交换机、路由器、服务器和数据存储器等各类设备无法连续正常工作。其他诸如电源浪涌、线间噪声、谐波失真、频率漂移、瞬态尖峰、波形断续等电源故障,虽然用户难以觉察,但却是发生最频繁,对用户设备损害最多的问题。各类电源污染是造成网络运行阻塞、数据传输不畅的主要原因。例如谐波、浪涌和噪声,大大增加网络系统的数据传输误码率,导致网络数据传输速率严重下降,使用户网络达不到设计要求,造成用户的损失。而雷击、感性负载投切造成的瞬态尖峰、高压脉冲等也会造成系统硬件损坏,如电源、磁盘、硬盘等。而在局域网中,存储的数据价值通常远远高于单纯的硬件成本。

由于局域网的节点数量多,而且各节点可能分散在不同地点,这样,就会有位于不同地点的多台电源需要维护。利用网络对UPS进行集中监控,是局域网电源维护的最佳手段。用户可以在一个地方及时、准确、全面了解各网点电源的运行状况,显著减少维护费用。总之,局域网电源必须同时具备不停电功能、净化功能和集中监控功能。

局域网的UPS选择

在局域网的中心机房中,采用10-20kVA中等功率UPS集中供电的方式已被广泛接受。为了有效提高系统可靠性,一般采用双机热备份或并联供电。

对于局域网的众多PC、路由器、打印机、传真机、复印机等设备,考虑到其分散性,需要有现场安置的小功率UPS提供电力保障,这种分散性电力布局有助于分散供电的风险。

有些局域网用户认为,分散的小功率UPS可以使用后备式、互动式等低端离线式产品来节省投资。但是,离线式UPS产品,无论是后备式还是互动式,都基本无法抑制电网污染传至网络设备。互动式在遇到比较恶劣的电网环境时,则易于在市电与电池工作状态之间频繁切换,导致UPS存在发生故障的隐患。而且