家里选多少安的空气开关?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 15:04:08
家里空调电脑电视微波电磁炉什么的都有但几乎不会同时开这么多东西

我家用的是插卡的电表 可能是40A ,
插座线是2.5平方的,照明可能是1.0平方的
空调的线也是2.5的和插座的线是一路的
所有电线都是直埋在墙里没有埋管子

现在想装配电箱 装空开
一个总开关
一个插座开关
一个照明开关
我应该分别选多安培的空气开关啊 是不是要用带漏电的

谢谢大家

线路的平方数和空开的安培数值之间有什么必然的联糸吗?谢谢大家了

一般家庭总开关用32A的漏电保护器;
分开关根据负载不同可以用16A;20A;25A的漏电保护器。
一个家庭电器总功率设定为6千瓦,工作电流是6000÷220=27.27(A)所以可以用32A的漏电保护器;
分开关电器功率设定为4千瓦,工作电流是4000÷220=18.18(A),所以可以用20A或者25A的漏电保护器;
功率比较小的就用16A的漏电保护器就可以。

对于纯电阻负载,15A时220V×15A=3300W 通常基本够用,空气开关一般在15A-25A都不会有什么问题,建议总开为25A,其它选15A(16A)
空气开关主要是在线路负载短路时,强制断电,一般空开的动作电流为额定的10倍,并且不精确.当15A的空气开关流过150A左右的电流时,空气开关内的强大磁场迫开关断开.空气开关的断开间隙是空气,所以叫空开.
40A的电流并不会立即使15A的空开断电,开关会发热.
小空调工作电池一般只有几安.

以3匹为例,如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以。
220V电压下,32A的空气开关 选择空气开关安培计算法 1匹=735W≈750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W此计算法以此类推。
例:3匹空调器如何选择合适的空气开关:
(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。

要看你家电器有多少,空调最好是专线,因为其功率较大 总空开一般用60A 空调一般32A 插座及灯16A 我修空调时见很多都是这样的配置,我认为也比较合理

可选:总20A漏电+过载保护开关, 插10A, 照10A
导线大小和开关虽有关系,但设计时一般都分别考虑