公司设备,采用三相五线制,电压220V。电源柜主空开已经通电,下级开关1已经通电,开关2断开。在开关2断开的情况下,给下级电缆接设备时,被电击到,及时甩开后无事。
对电缆测量后,发现相间电压:黄绿36V,黄红8V,绿红36V。对零电压:黄零107V,绿零107V,红零67V。黄地107V,绿地107V,红地67V。零地2.6V。
由于开关2是断开的,用电子兆欧表给开关2下级电缆摇绝缘,档位1000V,黄绿4000兆欧,黄红4000兆欧,绿红4000兆欧。黄地600兆欧,绿地600兆欧,红地4000兆欧。
疑问,在开关2断开的情况下,为什么下端电缆头还带电,是感应电压吗?另外,在初装时,摇绝缘全部合格,都是大于4000兆欧,为什么现在黄、绿对地却又只能摇到600兆欧,与开关1闭和,设备通电使用有关系吗?
现在开关2着急接设备,开关1所带设备又不能停止供电。
请高手大人详细解答,谢谢!!
1楼说的电缆接地,具体指什么?
补充下,我测电源柜的主母线对地,对零,相间电压全部正常。
另外,开关2没有送电,我应该怎么样检查。
谢谢!

2楼有点少见多怪了,我们设备特殊,什么情况都有。请你看清楚我的提问全部内容,以及对问题的补充说明。谢谢参与,待解答

此问题本身的小错误如下:
1、设备为三相五线制,电压220V? 三相的相间电压一般为380V。

2、“380V的电压”用兆欧表测量时应采用“500 MΩ档”(而不是“1000V”,更不能是1000 MΩ)因此以上测量的数据都是不准确的。

3、请用500 MΩ档测量后将数据列出。

补充一下:
不管是不是真的“少见多怪”,但380V以下的电力电缆的绝缘电阻测量时用1000MΩ档测量是错误的,请去学习一下相关的规范后再测量。

1000MΩ档的电压过高可导致电缆绝缘层被击穿。

楼主所描述的现象是正常的,这是由于较长电缆线相当于一个电容,在接线操作之前应对电缆线作放电操作,就是认为的在确定没有送电的情况下把电缆线里面的几根线碰在一起。

可能是感应电,检查一下电缆接地是否良好

电缆接地就是屏蔽接地,电缆制作中都会有钢甲或屏蔽线,把它们一头焊接接地,只许一头接,另一头不准接