150kva变压器配多少A开关

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 12:14:04

600~725A
  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
相关参数:
  工作频率
  变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率
  额定功率

  在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
  额定电压
  指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
  电压比
  指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
  空载电流
  变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

150kva变压器配多少A开关:
150kva变压器的电流=290安
选择总开关=电流*(2~2.5)=600~725
刀开关和断路器630A有一个系列你选630A.630断路器的整定电流260A

你是调戏我们还是什么企图?变压器开关应该是由供电部门给装的,不是一般人都可以玩的。

是380V的变压器吧,额定电流=150/0.38*1.732=228A,选型的话,取250A开关。

高压侧还是低压侧?高压侧是10000V吗,低压侧是380V吗?如果是,高压侧150/10/1.732/0.8=11低压侧150/0.38/1.732/0.8=284 按1.5~F2倍选,高压侧选择20A高压断路器,低压侧选600A断路器,整定电流按额定电流整定。

250A