关于低压电容柜的问题.急需解答```跪谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 01:59:35
低压电容柜每个电容容量是15Kar.额定电流为19.2A.投入二个电流表显示电流为20A左右.请问正常吗?电容柜测得的电流与电容的参数有关吗?谢谢!````

电容器的额定电流和补偿电容器的容量有关,计算公司为:I=Q/1.732/0.4=21.7A,Q为补偿电容器无功功率15kVAR(你的单位“kar”错误),0.4及0.4kV。电流表显示20A左右很正常。两只电流表是分别测两相的电流。

应该正常,电容柜的电流和电压有关的,和电容参数自然有关,