直流接地怎么查?我负责技改了个变电站,工程完后,直流正极接地 郁闷中...

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 05:44:00
直流接地怎么查?我负责技改了个变电站,工程完后,直流正极接地 郁闷中...

不要告诉我把所有回路断开,一路一路上电来查,那样会影响运行的主变,线路的保护和控制回路.

期待高明的方法

正极接地很危险,因为所有出口继电器或跳闸线圈均接负极电源,如果这些回路出现问题很容易引起保护动作,建议先将有关的保护退出运行,之后再查接地故障,原则是先信号和照明进行试停,切断时间一般不超3秒,无论有无故障均应合上,处理时一定要避免造成另一点接地造成事故扩大

直流接地本身就不是那么好查的,最有效的方法还是试拉。
不过,试拉前,先确定是否现场有变动或施工。如果有,变动点的接地可能性最大。如果没有,去屏内看看是金属接地,还是绝缘下降。
可以先巡视观察设备,观察设备外观情况。
看看端子箱接线是否牢固,看看是否电缆、设备是否受潮等。