1:负荷170KW,三相四线,用多大安培的断路器?怎么计算?
2:上述问题我用170000W/220V/3=257A这样计算对吗?
3:标识为250A的断路器表示一项的电流还是三项加起来的?
4:另外第1的问题硬铜线截面积一项要多大?

1、公式Ijs=Kx*P/3/220/cosφ
其中:需用系数Kx对于单台设备取1,多台设备时取值小于1;
功率因数cosφ,根据设备情况,动力设备时可在0.75~0.9之间。
如单台动力设备170KW,
Ijs=170000/3/220/0.85=303A,至少选350A断路器。
2、仅仅对纯电阻性负载时,cosφ=1,结果才是257A。
3、断路器标称电流指每相可以连续通过的电流值。
4、铜导线或电缆,相线截面积应选150平方毫米,线路散热条件好时可用120。
如果是对多台多种设备供电,按配电型设计,结果有差别。