关于柜式空调箱的选型问题?》

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 19:04:28
对于风机盘管的选择比较简单,无非是根据冷量选择型号!
而对于新风和回风都要处理的柜式空调选型,我有些疑惑!不知该如何入手!
比如已知一大空间的冷负荷为30KW,新风量为1000m3/h,新风负荷约10KW,在这种情况下我该如何选择空调箱?望前辈指教~

前辈不敢当,简单的问题不简单。风机盘管的选择要根据中风速的冷量、热量选择。前提是不能小于7次。还要考虑是0Pa/还是30Pa。较大的空间是指3300一下还是4500以上,可能我过于苛刻了,对不起。但是你是不是要问空气处理机的知识?如果是,第一:要保证每小时4-12次的换气。第二:制热要考虑高度和热量。第三:要考虑损失的风压。在这前题下,参考各个厂家的资料。如果喜欢学习希望拜读马最良教授的《民用空调设计选型》哈工大。顺便说明!我喜欢你的进取精神,——千面恐龙

冷负荷为30KW 加上 新风负荷约10KW 总负荷是 40kw
例如:1匹机 制冷量是 1000w 循环风量在500m3/h
哪你最小需要 40匹机 20000循环风量

我看你还是选择风机盘管吧······
空调箱---可能要联系厂家 根据考察环境定做

我是粗人,算术不精;主要看空间多大就行了;你去;宏旭,开利,新晃网上看看;望对你有帮助