冷水机制冷量的计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 11:49:18
求冷(热)水机制冷量的计算方法,如,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量, 需要压缩机的功率是多少~~是怎样计算出来的
压缩机,冷凝器都起到了什么作用

20KW就可以勒
计算方法:
1: 体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(W)
2: 体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(KW)
你的数据带进去就可以勒
4小时 10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW
5小时 10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW
压缩机和冷凝器的作用我不知道怎么给你解释;那个你可以在网上查到的

上海田枫实业有限公司(专业生产冷水机)

25KW左右的冷水机