132KW电机距变压器100米,用95的铜,可否?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 05:29:27
132KW的压缩机,星角启动,距陪电柜100米,用95的铜缆,无法启动。
132KW电机带1.15的服务系数。额定电流232A,加上服务系数时的额定电流是267A。
根据计算95的铜稍微小一点,是否是影响电机启动的直接原因。
只要你的电源足够大,所有电机是可以直接启动的,况且这是成套设备,自带星角启动.出厂前已经试好(正常运行6小时)

95铜缆用在267A额定电流的情况下,发热是很严重的,压降也是较大的,还有如果你的采购部门再给你缩点水,那就会更惨的。至于启动的话,因为是压缩机,刚启动时是空载的,负载是在启动后才慢慢加上去的,你不能启动(如果电机本身没问题)应该是电机所带的负载有问题而导致的,可以查查其它原因。另外,选电缆不能只仅仅考虑初期投入少一点,电缆选细一点,如果你仔细计算一下损耗,你会发现你每天都在犯罪,因为你每天都给你的公司浪费很多钱。

这个最主要的应该不是线路的问题,而是你的启动控制问题,最有可能的就是你的星角启动线路城在缺相或电机接线错误,还有就是时间太短造成!!

用95的铜线已经足够了,无法启动的原因可能是因为星角启动不能够带大负荷启动导致堵转,你可以采用离合器把负荷与电机脱离或轻载启动等启动完毕后再加负荷,而且压缩机电机启动力矩要求很大,机械特性很硬所以不适合降压启动,
最好采用自藕变压器启动或变频器启动,这两者很适合要求大力矩启动场合,而且对电路和变压器冲击小,启动平稳

应该是你的启动方式有问提,改成用自耦减压启动看看。
要不就干脆用变频器算了

不一定是电缆原因.
计算功率 Pjs = 132 kw 计算电流 Ijs = 250.70A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.9
1:按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
计算电压降 U% = 3.749 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.3509x0.80+0.0790x1)x250.70x100x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 70 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
361.6m = 220V/(1.1420x1.3x300Ax4) > 100.0m
3:按整定电流选择时,截面 S = 95 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
360.00 A=250.00Ax0.9x40.00/25