进线是120电缆, 要安三相四线电表跟互感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 02:27:10
电流在1000A左右 需要多大的电表跟互感器啊?

电流在1100A以内,互感器需要1000/5的.
电表用3*1.5(6)A的电表.

电流1000A,用120电缆是不是小了很多120电缆如果穿管只能过250A左右,如果不穿管的建议你用两条240的电缆,穿管的话还要加一条95的.240电缆明敷过560A暗敷过400A,95的明300暗210.互感器就用1000/5电表用3*1.5(6)A

120的电缆使用的电流不会超过300A,如果超过这个值电缆已严重发热了,使用寿命很短了,如果散热不好会出事的。电流互感器用500/5都可以了,电表用3*1.5(6)A。

800/5