3台机器总功率7.5KW用2.5的铜线可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 10:55:29
3台机器都为220V的

三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
算得电压220V.总功率7.5KW.电流为27A
2.5平方的铜线线安全电流是15-20A,建议用6平方的铜线,

3相可以用2.5的(4线).单相用两根线(一火一零)6平方铜线

铜线每平方算6A是安全的,2。5=15A,你最少要用4平方的,但长期用要用6平方才安全。

那么起码是六平方的 而且这还不是标准 不过可以正常用了 不过不能频繁启动 啊

粗算一下你的总电流是34A,
2。5平的线是13A,是不行的
6平的线是40A,电机达不到最大功率,所以6平线够用了!

三相的话,完全可以