电流互感器二次侧两线圈里其中一个线圈开路互感器会烧坏吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 23:22:23
一般电流互感器二次侧都有2组线圈,但如果有其中一组绕组开路,互感器会烧坏吗?该绕组断线处有电压吗?对另外一组绕组有影响吗?

不会,次级线圈可以看成再原线圈串联一个等效电阻R,次级开路时电阻无穷大,等效电阻也R也就无穷大,所以原线圈电流为0
实际情况里次级线圈开路也是有一定的铁损的,所以原线圈也会有微量的电流通过
不会烧坏的

电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路,这是互感器的基本要求。电流互感器的工作原理相当于二次侧短路的变压器,用来变流,电流互感器二次侧开路会使二次侧感应出很高的电压,对人和设备造成威胁;
原因是:运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,于是二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生很高电压,且波形改变,对人身和设备造成危害;由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘甚至爆炸;在铁芯中产生的剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的。

会吧,那样不就相当于三相电机缺相一样,很容易导致另外两相电压偏高。