空气开关没跳闸 家里没电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 09:25:57
请教懂的朋友,烧水时突然就家里没电了(电水壶1500W),检查空气开关,发现没有跳闸,但闻到有糊味,发现空开火线的进线端皮线烧燋了点,拔掉水壶试了几下空开,发现接触有些不良,测试下,空开会跳,请问空开是否坏了,需要更换,还是进线端烧坏了接触不良。谢谢

第一种情况:空气开关上端有电,送上开关下端无电,开关损坏。
第二种情况:开关上端没电,可能是上一级开关或闸刀、保险跳闸或熔断。
第三种情况:在确认火线有电的情况下,用电笔测量插座下边两个插孔显示两个孔都有电,证明零线断路,检查配电盒零线接触情况。
另外,接空气开关时将电线剥出2cm长的线头,用钳子将线头弯回1cm使弯回线头与主线平行后插入接线孔上紧螺丝,这样能增加电线与开关的接触面积,会有效的避免因接触面过小造成电线发热烧坏开关和线皮。

  可能是下面的情况:
1.空气开关上端有电,送上开关下端无电,开关损坏。
2.开关上端没电,可能是上一级开关或闸刀、保险跳闸或熔断。
3.在确认火线有电的情况下,用电笔测量插座下边两个插孔显示两个孔都有电,证明零线断路,检查配电盒零线接触情况。
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

那是接触不良,你把电表旁边保险盒打开,切断电源,再把进线拿出用小刀刮刮,重新装好,再试试,或者把火线用一根短电线直接接到下面绕过空气开关试试。

你的空气开关应该没问题。
电水壶插头烧焦,是绝缘老化引起放电,就是烧起来,也没有完全短路。
火线与地线真正短路时,漏电总开关必然跳闸。
火线与零线真正短路时,空气开关必然跳闸

空开要是正规厂家的产品很少出现接触不良的 只有超载跳闸 可能是你家的电线平方不够 看看是不是几样家电用的都是这股线 这样很容易超载 在烧水的时候尽量不要开热水器 电磁炉 空调这样的大功率家电