3kv400kw电动机就地补偿电容配多大

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 20:22:37
3kv高压电容选多少千乏

电机的功率因数按0.76计算,则S=P/cosa=400/0.76=526KVA,无功功率Q=S*sina=526*0.65=342Kvar,如果要使补偿后的功率因数达到0.95,则S1=P/cosa1=400/0.95=421KVA,则Q1=S*sina1=421*0.312=131Kvar,所以你要补偿的电容器功率为(Q-Q1)=211Kvar

补电动机的空载电流就可以。