电机过载及速断保护调整值为多少合适?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 21:08:02
主要针对空开而言,要求详细一些,最好理论和经验相比较说说。谢谢!
对于空开来说,其速断一般整定几倍?

电机过载及速断保护调整值为多少合适?
(1)电机过载保护与速断保护不是同一回事.
(2)电机过载保护采用热继电器和过电流继电器,电流整定值是电机额定电流的1.1倍,最高1.15倍.
(3)速断保护是高压线路保护装置:
电流保护装置

利用故障线路的电流显著增大的特点所构成的保护装置称为电流保护装置。当线路故障电流达到保护整定值(起动电流)时,电流保护装置立即动作。达到时间整定值时,使线路断路器跳闸。电流保护一般分有:电流速断保护、过电流保护和方向电流保护等。

无限时电流速断保护:其优点是装置简单、可靠、动作迅速,但只能保护本线路的一部分。

限时电流速断保护:指带有一个较短动作时限的保护装置,不单可以保护本线路的全部长度,还可以延伸至下一级线路的速断保护相配合。

过电流保护:是指其起动电流按照躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置。它不仅能保护本线路的全长,也能保护下一级线路的全长。可作为本线路的后备保护。

方向电流保护:即在过流保护的基础上加一个功率方向判别元件,当短路功率方向由母线流向线路时,该元件动作,反之则不动作,从而保护在反方向故障时不致误动。

4. 距离保护装置:

能反应故障点至保护安装地点之间距离(阻抗)的一种保护装置。具有良好的方向性,被广泛用在电压较高的环网线路上,目前广泛采用三段式距离保护,即称为距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段。

距离Ⅰ段:瞬时动作。保护本线路全长80%~85%

距离Ⅱ段:保护本线路全长及下一段线路Ⅰ段。

距离Ⅲ段:保护本线路全长及下一段线路全长,作为Ⅰ、Ⅱ段的后备保护。