65KW的水泵,每小时电耗为24度,怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 01:58:22
格兰富的潜水泵,额定:功率是65KW、电流为126A、扬程为10米、流量为1800立方/小时。
实际扬程为6米,电流114A,流量为2350立方/小时。
问题是我们用三相有功电度表(电流互感器为:200/5)测量,计算一下每小时电耗为24度,偏少了很多,这好像有点离谱,怎么回事啊?
楼下的有位朋友说计算错误,我是这样的,用电表读数乘以倍率40,应该是正确的,我也觉得很纳闷,难道是电表不准?是新买的电表。

实测电流114A,说明功率已达到百分之90,用电量也应该达到每小时58.5度,你可能是计算错误,变比是40,电度表度数应乘40倍。你可能是乘了10倍。

电流互感器有相位要求,也就是说有反正面,另外二次接线柱也不能接反,仔细检查一下。

额定功率是65KW但输出功率可能没有那么大啊。是不是大马拉小车哦。

据我多年的经验,水泵一般都不能达到满功率输出,一般情况下,在百分之50-—70的时候,就达到水泵的各项指标如流量,扬程等。水泵在设计的时候,就是这样设计的。因为水泵在流量,压力发生变化的时候,自身会自动做出小的调整,为了适应这种现象,电机功率就要留有余地。不信你观察一下:当流量或压力改变时,电流的变化情况。不仅是水泵,其他用电动机设备,大抵相仿。

水泵在设计时电机功率都要选的高一些,所以实际用时电机功率都比额定功率小很多