发电机进相试验

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 07:46:00
我在的电站是12MW的装机,,
3台4W的机组,,做进相试验的时候,,3选1,只对3#机做过,,
现在只发一台机,比如在发1#机,调度要求进相2000,,我能不能对1#机进相运行
我们的发电机肯定是可以进相运行的了,,这个是可以肯定地,,但现在有点模糊的是,,在做进相试验的时候是3选1的,,只对3#机做个,,这样是不是说明可以对1#,2#机也能按3#机进相运行数据工作

对于你的答案我是不是可以这样理解,,就是,做进相运行试验只是对发电机说明书规定的内容数据,进行一个核对,所以在进行进相试验的时候只需要3选1,对一台机进行核对就行了,,核对后的数据也可用在其它两台机上!

发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用,这是由调度部门下令执行的。发电机能不能进相运行,取决于发电机的无功进相能力,是由发电机生产厂家提供的说明书规定的内容。如果发电机使用说明书上规定可以进相运行,并且进相深度是多少,那么当然可以进相。如果说明书上明确说了不能进相,则无法进相。再有你们电厂的运行规程上也应该有这方面的规定说明,可以看一下。

不是,由于制造工艺和安装质量不一样,每台机的进相情况是不同的。每台机都必须单独做进相试验,然后得出在不同负荷下的进相深度,再将这些数据写入运行规程,一般情况都是这样的。在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载,50%,75%,100%),再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止,记录各点的相关数据。目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下,得出机组对系统调压的能力。