请教郭卫国老师,关于工厂用电容量的计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 07:35:17
我们工厂以前用的是临时用电,现在要改成正是用电 电业局要我工厂的用电容量。我把工厂的所有用电设备包括传真机、路由器等都算在内 合计256KW请问这样算对吗?还有其中有些设备是不经常使用的,正确的我该怎么算? 谢谢

1、对企业内的所有用电设备进行铭牌容量汇总,得出总用电功率,就是你的256KW;
2、根据设备的用电性质求出企业的计算功率,就是用总用电功率乘以一个系数,这个系数可以查表,但不准确,大多由经验数据得出,主要是考虑用电设备的同时性问题;如你的设备不是同时用电,根据经验可能在最大负荷时有2/3的设备在同时启用,则计算功率为是256*67%=172KW;
3、估计企业的平均自然功率因数,将计算功率换算成用电容量;如果你的功率因数估计在0.7,则需要用电容量为:172/0.7=246KVA;
4、考虑以后的发展,如果你的企业以后还要上一个20KW的电机,则需要预留20/0.7=30KVA的容量,则共需要246+30=276KVA;
5考虑最接近的变压器,根据变压器的标准系列,可以选用315KVA的变压器。

我不是郭老师,你这样统计是对的,但是上报的应该取最接近上一级的变压器容量等级。应该是315KVA的容量。多出的59KVA作为备用正好!