变电站监控机发出变压器高压侧复合电压闭锁保护动作且没有跳闸事故出现,是什么原因引起的。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 15:26:50
请问是不是哪里出现了故障干扰了高压侧。如果是估计出现了什么类型的故障。

调看保护装置内部记录,看是否有启动,也许外部故障启动但还未到出口时间,如果保护装置内部记录和故障录波相吻合则发生了区外故障导致保护启动,如果装置内部无记录,故障录波也无记录,则为自动化系统误发信.微机保护装置不会无故发动作信号的,除非信号接点或接线上有问题,装置并未感受故障而信号接点或接线导致发信回路沟通.

我今天也遇到了同样的问题
装置上显示复压1段和2段动作 而且装置的跳闸灯也亮了
但开关没有跳 也是主变高压侧
请问故障找到了没有
后台没有报警信息

应该是高压则干扰!能恢复就不要管它!
你是指在低压侧吗?那是不会有影响的!只有高压侧才能影响到!估计跟你后端没关系!

高压电流干扰

保护误发