1、 梁端钢筋在柱处锚固时,该怎么取锚固长度,上层筋和下层筋一样吗?
2、 梁的上层筋的搭接长度和位置,现场施工中,上层筋的减断位置该怎么取值?
3、 独立基础的底端钢筋锚固长度取值?柱钢筋的分批压力焊,该怎么分批,焊后的钢筋长度损失值一般怎么取?
4、 构造要求需要,比如拉强筋的做法,构造柱在梁端钢筋该怎么处理呢??

要看图纸说明,根据抗震要求的不同和钢筋等级,混凝土等级要分别计算 (你可以去看标准图集 03G 101-1)你提的问题都在标准图集上面。

1、上部通常钢筋弯下 自梁低至柱纵筋断点 ,长度为大于等于1.5Lae 下布弯起钢筋弯起为15d ;
2、梁上层钢筋搭接一般是从柱边算起Ln/3或者Ln/4(直锚)
3、独立柱子那个不记得了,大概15~30d;柱子钢筋搭接现在是使用电渣压力焊或者套筒链接,所以没有搭接很大的损失,焊接点的距离必须是相隔上下大于等于500或者大于等于35d;分批就是相互四周隔一根。
4、伸入梁内,最好是直锚

1、无特殊要求时一样,参考图集03G101
2、一般不搭接,如有搭接,按一根通长钢筋长度(含两端锚固长度) + 一个搭接长度
3、一般现场翻样不考虑焊接损失。分批次你可以问问现场试验员,他要分批次做试验,但是一般只按流水段分。
4、按给你的构造要求去做。