400KVA变压器(现电流550A) 现无功补尝电容15KV。从配电柜到车间线路240平方。新年要扩大生产约650A。电容和线路够不够用?请告诉一下吧。。
谢了。

240平方电线足够过流,无功补偿电容器数据不明确,在此负载情况,补偿电容器为15千乏一组的须15组才能保证功率因数在0.94附近的。

400KVA变压器额定电流I=400*1.44=576A,无功补偿为额定容量的1/3,KVAR.
120-160KVAR.240平方导线载流量580A.其实你的线路是很危险的如果发生短路,线路会全部烧毁.两相短路电流=0.886三相额定电流.
即2I短=0.886*(550*3)=1462A 建议使用400mm2以上导线.