35kV主变压器两台并列运行停电时先停高压侧的后果

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 14:06:03
35kV主变压器两台并列运行单母线供电,10kVI、II段母线并列运行,停电时先停高压侧的后果

1、35kV主变压器两台并列运行停电时先停高压侧的后果是拉弧。
2、额定短路开断电流:是指开关绝限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生 拉弧。  额定短路关合电流:是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。

停电是按照“先停负荷,后停变压器”的顺序进行操作,特别是当二台变压器并列运行时,断开了低压开关,就等于进行了二台变压器的“解列”操作,之后再拉开该变压器的高压开关,就等于将该变压器从系统中切除了;而在停电时先拉开了变压器的高压侧开关,但电会从另一台变压器的低压反送到该变压器,使变压器还处于带电状态,并未达到“停电”的目的;但这种操作方式,在低压开关发现问题等情况下,也会用到,说到“后果”,如果是寓意为“事故”时,倒不一定会出现大的“后果”;

变压器高压侧的开关是低压侧开关的后备,先停低压侧是因为当拉开低压侧开关时,低压开关出现问题,还会有高压侧开关作为“备用”,防止出现“问题”的扩大;拉开高压开关时,若高压开关出现问题,就需要上级开关动作切除故障,就引起了“问题”的扩大;一般来说,变压器的二侧开关不会同时发生问题的;因而,先停变压器低压侧开关是比较安全可靠的;

另一方面,变压器的保护装置一般都装设在变压器的高压侧,当发现问题时,就是要跳开高压侧开关,对装有差动保护的变压器,或是并列运行的变压器,才会同时跳开变压器二侧的开关,因而跳开高压侧开关是允许的,并不一定会出现“后果”,只是不是最优方案,但也是切除变压器的一种方法。

高压变电的切离首先要低压负荷的切离步聚:先将低压负载开关关掉,然后按规定操作顺序逐相切离高压。不按规定切离将是属带负荷切离,有可能造成带负荷切离的飞弧短路,触点烧坏及飞弧短路的可能。

首先说,这种情况是违章操作,是不允许的.虽然在正常的计划停电情况下,你如果知道低压侧负荷的情况,不会产生太大的问题,但是应当考虑以