空气开关没跳闸但停电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 09:50:38
我今天用电及时热洗澡,每次用几分钟就停电但没有跳闸,过几分钟又自动来电,我真的想不通原因,请朋友帮助分析一下。
1、我家电表是10(40)A,电表总开是C50,应该就是50A(集中在楼下),我家里总开也是C50,我用的电及时热额定功率是7.5Kw,我在使用时切断了其他所有电源,所以应该不存在超负荷。
2、我用了几分钟后家里全部线路都没有电了,但楼下电表有电,楼上楼下的空气开关都没有路闸,过了2-3分钟又自动来电了,请问是什么原因?
注:绝对没有其他人关闸等人为行为的问题。以前没有这现象。
应该不存在线路没有接触好的问题啊?

按照你说的情况分析,问题不在线路,而是你家的总开关损坏了。你想想,单是电及时热就7.5Kw,当其它的电器同时使用时就会远远超过你的总开关的负荷,相信之前你的总开关已发生多次跳闸,每次跳闸合闸,触点间都要产生火花,使触点表面严重氧化甚至融熔,跳闸次数越多,触点表面氧化就越严重,两触点间的电阻也越大,大电流通过大电阻和接触不良的触点在跳闸时产生的火花更可怕,大电流产生的高温加上电弧产生的高温会使开关里的拉闸微动装置和拉闸弹簧变形和失去弹性,这种情况下的空气开关,当大电流通过时,双金属片仍可弯曲引起两触点分开而停电,但拉闸微动装置不动作,所以没有跳闸动作,停电后,温度慢慢下降,双金属片复原,触点又重新通电。你是要换个新的开关了,以后还要避开“高峰用电”,否则,最好把电表、空气开关、漏电开关都换成63安的。

重点检查两个空开,在电不应该没的时候,先检查楼下空开的负荷有没有电,若无,空开坏(内部触点压力不够接触不好,大电流后热胀断开,冷缩接通),若有,查楼上的空开,方法同上。正常下必有一个坏,检查的时候用万用表的电压档如果都有电,检查两个空开的镙丝紧不紧。还有就是楼下到楼上的电线,如果电线内部出厂时有缺陷,比如,制作过程中是两根线接成一根线,通过45度角对焊,在经过弯曲和大电流作用下,断开了,电流消失后,由于热胀冷缩,又重新接触上了。我见过这种线,劣质品

停电的时候用电笔查一查是不是空气开关原因,先查总开,在逐个查一查问题在哪里?再看看空气开关上的螺丝有没有松。

线路接触不好。或开关不好!