插座板电压有问题!急!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 12:57:23
我家墙上有一插孔,插上插座板后关闭插座板的开关用万能表测得火零0V,火地230V,零地130V,而且测火地电压时开关指示灯亮了!!!打开开关后发现火零230V,零地和火地都是0V,正常!换了个插孔后发现开闭开关都正常!
wsj438:不明白!能详细解释一下吗?
168rain:测了很多次了,130V!很奇怪!

你那两个插座的零线和火线的位置正好相反

你家墙上那插孔的零线接到火线上了?这样的话其他条件都合,但为什么零地只有130V呢,想不通…测火地的时候指示灯亮就说明零线有电流通过灯流到火线,你再测下零地电压,看看是130还是220

你测的有问题