30kw的电器要用多粗的电线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 01:22:17
中间有最小用2KW的,最大用5KW的,是累加30KW

30KW的电器如果是在单相电路中,最大电流可达将近150A,因此须使用16平方的铜线才能保证安全,如果是在三相平衡电路中,则6平方铜线足矣。

30千瓦的电器功率,工作电流超过136A,电缆线的线径最小也不能小于25平方的。
最好使用三相电对电器进行分流,这样每根三相电的线径就可以使用6-10平方的铜芯线了。
每组的电器功率应该平均分配为宜。

我提供几个数据在单相供电系统中每干瓦按5个电流计算,在三相供电系统中每干瓦按2个电流计算,铜芯线每平方安全电流按6个电流计算,铝芯线按4个电流计算。你的用电器合计功率是30千瓦,如果是民,推荐用10平方铜线,如果罡工业用,你需要按最大功率算

十平方就可以了。十平方单根载流量是74安,再经济点用六平方,载流53安。不过你要用三相四线制,并且分配平衡。这样就足够了。按三相四线制30KW的电流差不多四十多安,不到五十安。

看是单相的还是三相电供电的了。单相的不小于16平方的铜芯线才可以,三相的10平方的就可以了。