如果有用变频器,线为:70--80mm^2就可以
大概算法为
I=P/U=132000W/380V=348A
铜线1平能承受最小电流为5A左右
则348A只要70平就可以,不过可以多留一点!

132KW电机的额定电流一般为230A-245A之间,132电机一般为星—三角启动,因此,每根线的载流量应该为总电流的一半125A左右。据电缆载流量参数应该选择:25方电缆,考虑其留有一定余量选择:35方电缆(铜)

单根为60--80平方的 三根 就可以

电缆线分为1.5平方毫米(以下略),2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,32平方,64平方,<已知三相电源1KW=2A,132KW*2A=264A,264A*(0.9)=237.6A.>其额定电流为237.6A,根据GB电工相关技术规定其安全载流量为237.6时,线径平方为32平方毫米.回答完毕.

+++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

根据计算35平方线就可以 不过最好用50平方线

120平方毫米